-- 作者:艷寶兒25
-- 發布時間:2021/5/17 14:20:51
-- 荻寶防水▏涂料防水層質量應該如何把關?
最近雨水天氣較多,直接影響著防水工程質量,那對于防水工程中最重要的防水混凝土、卷材防水層、涂料防水層的質量應該如何把關呢? 小荻為大家整理了一些相關知識,一起來看看。  首先,我們先來系統了解一下涂料的施工工藝: 一、質量控制措施 防水混凝土 1.把關材料質量,確保防水混凝土密實,并檢查強度和抗滲等級是否符合設計要求,并確保表面質量,平整無蜂窩等缺陷。 2.檢查施工縫、變形縫、止水帶、穿墻件等構造須符合設計要求和施工規范規定,杜絕滲漏。 3.確保預埋件的位置、標高與圖紙相對應。 卷材防水層 1.確保防水卷材基層處理劑、膠粘劑、密封材料等配套材料與卷材相容。 2.基面潮濕時須應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面劑確保粘結質量。 3.卷材搭接寬度須不小于100mm,偏差不超過10mm。 4.滾鋪時確保接縫部位溢出瀝青熱熔膠,并刮封接口確保粘結緊密。 5.確保鋪貼后卷材平整、順直,無扭曲。 涂料防水層 1.施工環境溫度須控制不低于5℃,并在涂前先涂材性相容的基層處理劑,并應交替涂刷方向。 2.涂料防水層的施工縫(甩槎)應注意保護,搭接縫寬度不應小于100mm。 3.在穿墻管、變形縫等部位先涂刷加強層,再進行大面積涂刷。 4.涂料防水層平均厚度應符合設計要求,最小厚度不得小于80%設計厚度。 5.再細石混凝土保護層與防水層之間設置隔離層,底板細石混凝土保護層不應小于50mm。確保側墻涂料防水層的保護層與防水層粘結牢固。 二、缺陷處理辦法 防水混凝土變形縫部位滲漏 1.在不受水壓地下防水工程中,在結構變形縫處使用麻絲、纖維板進行填塞密封。在受水壓地下防水工程中,可使用橡膠或塑料止水帶,必要時還需選用耐油材料。 2.在受高濕高水壓防水工程中結構變形縫位置,設置2~3mm厚鋼板止水帶,并確保焊接接縫緊密平整。 卷材防水滲漏 1.搭接時注意確保卷材接頭清潔干燥,如不滿足防水效果可重新鋪貼或加鋪防水層。 2.防水結構施工時,確保混凝土無漏振,并填塞嚴密襯墊材料。 3.在變形較大、易遭破壞或易老化部位須鋪設卷材附加層。 4.地下室側墻防水施工時間不宜過早,以免因重力作用導致防水卷材下墜影響接頭質量,并嚴格控制暴露時間。 涂料防水層開裂、空鼓 防水層開裂,必須鏟除原防水層進行修補。防水層起鼓部分也要清除,露出基層后首先排出潮氣,基層完全干燥涂底層涂料,再依防水層施工方法逐層涂抹,修補時須分多次成活,以避免防水層出現氣泡或空鼓。  三、產品推薦-荻寶K11新一代納米防水漿料 本產品是由優質水泥、級骨配料、聚合物及其他化學添加劑組成的粉劑,與羧基苯乙烯合成橡膠乳膠水乳液精心配制而成的雙組份水泥基聚心配制而成的雙組份水泥基聚合物改性防水材料,適用于絕大部分堅實的水泥砂漿和混凝土等基面的(室內外)防水工程。 產品特性: 具有滲透結晶功能,防水性能優良,可抵御高的靜水壓; 可作背水面防水,在潮濕區域施工,具有一定柔性,可覆蓋微小裂縫,環保無毒。 參考用量/注意事項: 通常情況下1.5-2.0公斤/平方米 實際用量由用途使用部位、基面粗糙程度、環境因素等決定。 荻寶防水,值得信賴! 作為行業倡導者,在未來的發展進程中,安盛建材將繼續秉承“誠信、創新、分享”的經營理念,追求“全方位為您解決防水問題”的服務目標,堅持“高起點、高標準、高質量”的工作準則,積極引進人才和技術,精益求精的生產高品質綠色環保產品。本公司愿與各界朋友真誠合作,共同發展,與您攜手共創美好未來!
|