    電纜和連接件:如圖 6 所示,光纜和銅纜均可用于40G以太網布線?芍С值男诺篱L度取決于電纜和收發器類型。關于連接件,802.3ba 標準中唯一明確指出的變化是在多模收發器上使用MPO型連接器,以便支持多芯并行光纖信道。

    對于在 40G 或100G下運行的數據中心環境,通常推薦OM3和OM4多模光纜布線,兩者的距離支持比銅纜解決方案更廣泛的部署配置,且成本低于單模光纜解決方案。

    圖片點擊可在新窗口打開查看

    圖 7:多模光纜10/40/100G以太網的以太網信道配線布局

    IEEE 802.3 以太網信道布局

    數據速率
    10Gb/s
    40Gb/s
    100Gb/s
    激光類型
    VCSEL
    VCSEL 陣列
    VCSEL 陣列
    光纜類型
    OM3
    OM3/OM4
    OM3/OM4
    連接件
    LC × 2
    12 芯 MPO
    2×12f MPO 或 1×24f MPO
    光纖芯數
    2
    12
    24

    并行光纖的使用

    以太網標準傳統上依靠雙工光纖布線,每個信道有一條光纖負責發射,另一條負責接收。但 802.3ab 標準要求每個信道有多個流量通道。因此,40/100G以太網標準使用了圖 7 中所示的并行光纖。40G以太網規范提倡 12 芯光纜布線解決方案,每個信道擁有4條專用發射光纖和4條專用接收光纖。中間四條光纖保持閑置。100G以太網解決方案規定使用 24 條光纖,分為兩個 12 芯陣列,一個陣列專用于發射,另一陣列專用于接收。每個陣列中,中間10條光纖用于傳輸流量,而兩端2條光纖閑置。

    上圖說明了100G以太網的幾種不同接口,其中首選方案是單個 24 芯 MPO 連接件,或者也可用兩個 12 芯連接件構成信道,連接件垂直或并排配置。